标题: [电气] 看看这么选断路器对么? [打印本页]

作者: 小杆    时间: 2009-6-27 10:40     标题: 看看这么选断路器对么?

额定电流90A的发电机电路。
选择框架电流100A的断路器。
长延时设置117A(90X1.3)
短延时225A(90X2.5)
瞬时990A,
欠压75%


[ 本帖最后由 小杆 于 2009-6-28 19:35 编辑 ]
作者: tangbao05225    时间: 2009-6-27 14:55

为什么要这么选啊,我是新人,能讲下您这样选择的理由吗?
作者: 小杆    时间: 2009-6-27 15:45

原帖由 tangbao05225 于 2009-6-27 14:55 发表
为什么要这么选啊,我是新人,能讲下您这样选择的理由吗?

首先推荐你看看CCS的电力选择型保护指南,施耐德的样本,《船舶电站》之类的相关基础知识书籍。
然后,你大概就能知道主发的开关大概需要长延时,短延时,瞬时,欠压,逆功率保护。
我看的这个小船没有逆功率保护。
我就是觉得找个长延时保护算的大了吧。
开关额定值才100A,怎么能吧长延时整定到117A去?
那样的话在110A的时候不动作不是把开关烧了么。

[ 本帖最后由 小杆 于 2009-6-27 15:46 编辑 ]
作者: iceman    时间: 2009-6-28 17:15

短延时和长延时设反了吧
作者: 小杆    时间: 2009-6-28 19:34

原帖由 iceman 于 2009-6-28 17:15 发表
短延时和长延时设反了吧

晕,我是写反了 现在改回来
作者: 小杆    时间: 2009-6-30 14:20

总结一下,是选错了,断路器改成了120A
作者: wlmkl    时间: 2009-6-30 15:08

原帖由 小杆 于 2009-6-30 14:20 发表
总结一下,是选错了,断路器改成了120A

断路器120A的?框架值?
哪家产品,赶快介绍一下?
作者: feixiang111    时间: 2009-6-30 15:49

建议用160A的开关调到0.8
作者: 小杆    时间: 2009-6-30 18:11

原帖由 wlmkl 于 2009-6-30 15:08 发表

断路器120A的?框架值?
哪家产品,赶快介绍一下?

啊啊啊?没120A的么?我不知道啊,我看到最后的图纸是这样的啊。明天上班去看看样本,
施耐德的开关啊。。~。~
作者: 小杆    时间: 2009-7-1 14:52

今天看了,原来昨天看错了,应该是 选的 160A的开关,后面又标了个 120A,我想这个120A是不是指这个断路器的整定值。
现在不明白的是,这个整定值一定要比长延时脱扣值大么?没必要吧
还有这个整定值有什么用啊。
既然规定了长延时短延时的跳闸,那么即使电流到了整定值,断路器也没动作啊 。。这个整定值的作用 是啥呢?
作者: iamsense    时间: 2009-7-1 15:10

这些数值是怎么选择出来的。
怎么计算的,期待答案啊。
作者: CST1234    时间: 2009-7-1 15:11

选择施耐德NS400A以上的开关+STR53UE脱扣器做发电机开关吧,
不然短延时的事CCS会让你吐血的。
作者: iamsense    时间: 2009-7-1 16:27

前段时间,我们单位在负载实验的时候,就烧了一台发电机,自从我来到现在这个单位,就知道了有好几台发电机烧掉了。
我想,这个发电机的保护方面没有做好。

发电机除了本身自带的一些保护外,像楼主的这个保护也是一样重要。

我查看了一些规范,只规定了,发电机出线的电流至少115%的额定电流。对于它的延时电流都没有规定。

而且,不考虑发电机本身的特性(尤其是它的发热曲线),而自己根据经验来决定它的长延时,短延时和瞬时电流,是不可以的。
这个在IEEE中的一篇文章有介绍。 其实很多时候就是发电机烧了,而它的延时还没有trip断路器。
这是很危险的事情。

不知道楼主是怎么选择这些参数的。
请各位来点建议,怎么选这些参数。
作者: iamsense    时间: 2009-7-1 17:19

对于电机,倒是有规定该怎么选择。
进线至少:  1.25x 90=112.5A
长延时: (1.15-1.25)x90=(103.5-112.5)A
短延时:2.5x90=225A
瞬时: 8x90=720A
(延时和瞬时保护的设定值为最大值,如果不能启动电机,才允许考虑往上一档)

对于断路器, 框架电流至少 1.15x90=103.5
以上指示针对单个电机计算的,当然不同种电机的计算也是不同。

对于发电机,没有找到相关的规定。
作者: CST1234    时间: 2009-7-1 17:36

船用没有任何规范说明该如何选电动机保护用择断路器,谢谢!

另外,不要把发电机的保护套到电动机上去,上述对电动机的保护其实是对发电机的保护。
作者: iamsense    时间: 2009-7-1 19:50

原帖由 CST1234 于 2009-7-1 17:36 发表
船用没有任何规范说明该如何选电动机保护用择断路器,谢谢!

另外,不要把发电机的保护套到电动机上去,上述对电动机的保护其实是对发电机的保护。


说的很对,船用,没有特别规定该如何保护发电机和电动机。只是说需要提供什么保护。
但是任何只要有保护的地方,必须得要设定相关的参数。

我做的参数,是针对电动机,绝对不是发电机的。因为现在电动机很多都已经标准化了,而发电机没有。这就是为什么发电机的保护无论是陆上还是水上,都没有相关的参数设定的规定。 但是电动机却有。

而且陆用和水用(海上),主要的差别还是防腐和防震动,这一点对电流保护来说,基本没有什么差别。
作者: iamsense    时间: 2009-7-1 19:57

其实关于电机的保护,在船上很重要。 前段时间,我们一条船上,机舱的风扇都烧了,是属于过载了。
问题是,已经有了过载保护了,为什么还是烧了。

就是过载保护没有设置好,参数问题。风扇的电机都已经烧了,但是断路器就是没有跳闸。呵呵。
最后为了这个问题,和风扇的供货商、配电板的制造商还有图纸的设计公司,狠狠的吵了一架。大家都说自己是对的。靠,洋鬼子推卸责任很有一套。说得有板有眼的。
当然还有船厂自己设计的风管问题。

[ 本帖最后由 iamsense 于 2009-7-1 19:59 编辑 ]
作者: CST1234    时间: 2009-7-1 21:11

兄弟,我是说,你设置的什么1.25,1.5,2.5,8倍In都是船级社针对发电机的保护,不是电动机的保护。

而对于风机的保护,一般会用热继电器+MCCB的磁脱扣器做保护。

MCCB的磁脱扣器只对瞬动设定值以上的电流动作,也就是说,正常过载范围内,除了启动风机的瞬间可能跳闸外,绝对不会跳闸(瞬动设小了除外)。

那么风扇的电机如果烧坏了,意味着热继电器选择小了。
最简单选择热继电器的设定就是按照额定电流选择。
只要风机启动时热继电器不跳,那么一切OKEY。

但是由于风机是大转动惯量设备,所以启动时间长,热继电器选择常规泵保护用的10,10A型时肯定会跳。

接下来,工人或配电板厂家最常见的做法是将热继电器调大,再加上工人有时频繁启动风机,中间没有间隔时间。那么风机时间长了肯定烧毁。
另外一种原因就是风机所处的环境温度太高,散热不好,烧毁,即电流小于额定电流也烧毁。

怎么办?
1.准确设定MCCB瞬动值,至少不让风机启动时就跳。
2.选择启动时间长的进口20级,30级热继电器,按照额定电流准确设置跳闸值。
3.要求现场工人任何时候不要频繁启动风机。
4.如果风机重要的话,像发电机一样,在绕组中预埋温度传感器,将传感器信号接到外部专用综合保护装置中,通过49RMS+51LR保护来真正做到保护好电机。









但是,你认为在哪个项目中有可能做到像我说的这些事呢?
大家都是赶快做项目,做完拉倒。
作者: CST1234    时间: 2009-7-1 21:12

另外提句,船用和陆用发电机的AVR可能有些差别的,船用AVR带强励功能,陆用没有。
短路到稳态后,船用发电机出口的电流会被强行拉到3In。
作者: iamsense    时间: 2009-7-1 21:59

CST1234高手。谢谢解答。
请问,在哪个船级社的规范上看到对发电机的保护设定的。我手头上只有BV的,没有查到相关的资料。
说明一点的是,我所做的那些设定都是根据NEC的标准来设定的。当然那是具有针对性的,不是每种电机都是那种参数。
关于风机的问题,我在另一家船厂的时候,那些风机是自己跳闸的,那种情况不同,是根本就启动不了而跳闸,不像我现在的单位是运行一段时间之后烧掉的。

现在我自己就面对一个很烦恼的问题,我家用的电扇,经常性很难启动(扇叶开始不转,然后在慢慢转,我还要用筷子去拨它转:::),启动要花很长时间。已经烧掉了2个电扇,烧掉的时候明显摸的时候感觉烫手。我想应该是过载的问题。
目前正在用的这个电扇,看来也要出问题了。

有什么办法可以解决么?
大家一起发表一下意见。
作者: 柊镜    时间: 2009-7-1 22:14

CST啊,陆地发电机有强励功能的
-楼上,先把电扇调到最大档启动
作者: iamsense    时间: 2009-7-1 22:34

原帖由 柊镜 于 2009-7-1 22:14 发表
CST啊,陆地发电机有强励功能的
-楼上,先把电扇调到最大档启动


谢谢,其实只要是PMG或者有强励磁的都可以把把电流从fault(短路电流稳定后的)状态拉倒3 LN。

另外,我已经这么做了,还是很慢。我是调到3档启动,等启动好再回到1档。大概过不了几天,又要去超市买一个电扇回来。
作者: iamsense    时间: 2009-7-1 22:41

原帖由 柊镜 于 2009-7-1 22:14 发表
CST啊,陆地发电机有强励功能的
-楼上,先把电扇调到最大档启动


请问一下,你们的发电机的主断路器是用发电机专用的断路器还是一般的配电用的断路器?
因为我这边都是小型的高速船,都是通用的ABB的大型号的断路器。
在网上我看到,专用断路器和一般配电用的断路器区别很大。
作者: CST1234    时间: 2009-7-1 22:49

陆地很多发电机不带强励,所以做保护时除电流外,要参考电压变化。

断路器用400A以上的都可以的,400A以下很难说。
作者: wlmkl    时间: 2009-7-2 08:45

原帖由 CST1234 于 2009-7-1 21:11 发表
兄弟,我是说,你设置的什么1.25,1.5,2.5,8倍In都是船级社针对发电机的保护,不是电动机的保护。

而对于风机的保护,一般会用热继电器+MCCB的磁脱扣器做保护。

MCCB的磁脱扣器只对瞬动设定值以上的电流动作,也 ...

现在各个设计院的小朋友们看看额定电流就设定开关了,连电动机起动电流都避不开,谁还管你的风机死活。
最近看见N个变压器原边开关保护方案,有空探讨一下。
ps:947英法文混排版看得我晕死,你还有中文版阿?
作者: 二冲程柴油机    时间: 2009-7-2 09:22

这里的都是高手。


关于电风扇的问题,换个电容看看吧!(单相电机独有一个启动电容的)
作者: iamsense    时间: 2009-7-2 10:40

原帖由 wlmkl 于 2009-7-2 08:45 发表

现在各个设计院的小朋友们看看额定电流就设定开关了,连电动机起动电流都避不开,谁还管你的风机死活。
最近看见N个变压器原边开关保护方案,有空探讨一下。
ps:947英法文混排版看得我晕死,你还有中文版阿?


老孟达,拿出来共享一下,其实关于变压器的保护和发电机一样,复杂的很啊。
作者: 孤单的瓶子    时间: 2009-7-2 13:06

哈哈,你那风扇明显是灰尘太多,缺润滑油嘛

另外探讨一下变压器一次侧空开保护整定吧?
我经历过的都是用空开电磁保护+热继电器长过载保护。

[ 本帖最后由 孤单的瓶子 于 2009-7-2 13:10 编辑 ]
作者: CST1234    时间: 2009-7-2 20:37

扯远了不是
作者: 小杆    时间: 2009-7-2 23:05

原帖由 CST1234 于 2009-7-1 15:11 发表
选择施耐德NS400A以上的开关+STR53UE脱扣器做发电机开关吧,
不然短延时的事CCS会让你吐血的。

为什么要选择400A以上的???考虑什么因素?短延时的电流值?这个值需要很大?为啥啊?
啊是不是要考虑选择性保护?
需要发电机短延时的时间大于下面的?
400A以上的可调?~。。
我的思路对不。。
作者: 小杆    时间: 2009-7-2 23:09

原帖由 CST1234 于 2009-7-1 21:11 发表
兄弟,我是说,你设置的什么1.25,1.5,2.5,8倍In都是船级社针对发电机的保护,不是电动机的保护。

而对于风机的保护,一般会用热继电器+MCCB的磁脱扣器做保护。

MCCB的磁脱扣器只对瞬动设定值以上的电流动作,也 ...

MCCB不是也有长延时保护么?,不然,还需要考虑MCCB的脱扣气的额定值干啥啊。
我公司的一个MCB10/C65,总跳,换了16/C65就好了,那么先前那个10/C65的跳是因为啥呢?是电流到了10跳的么?还是到了10乘以一个系数跳的。 。?
作者: 小杆    时间: 2009-7-2 23:11

原帖由 wlmkl 于 2009-7-2 08:45 发表

现在各个设计院的小朋友们看看额定电流就设定开关了,连电动机起动电流都避不开,谁还管你的风机死活。
最近看见N个变压器原边开关保护方案,有空探讨一下。
ps:947英法文混排版看得我晕死,你还有中文版阿?

我一直疑惑变压器那个线路是啥意思啊,我看了不少图前面都加了个过电流继电器,为啥啊,过电流继电器和热继电器都啥意思啊。还有过载继电器么?
作者: 小杆    时间: 2009-7-2 23:13

还有CST说的保护发电机的热继电器,是不是指一般电控箱里的热继电器?
还有什么地方有热继电器?
如果电机没电控箱咋整啊。?
作者: dees    时间: 2009-7-3 00:14

原帖由 小杆 于 2009-6-27 10:40 发表
额定电流90A的发电机电路。
选择框架电流100A的断路器。
长延时设置117A(90X1.3)
短延时225A(90X2.5)
瞬时990A,
欠压75%



以下选择基于施耐德 NS系列及NSX系列对此发电机保护开关进行选型. 假设此发电机是低压的.中压开关不在行.
NS100 STR22GE 断路器
长延时设定值Ir = 1x0.9xIn=90A 在反时限曲线下在1.3Io=1.3x90=117下 约16~20秒脱扣
短延时设置Isd = 2xIr =180A  约0.06秒 脱扣
瞬动Ii = 11In=1100A 必须大于 (1.2*发电机端短路电流峰值/1.414)
NSX100 Micro2.2 G
长延时设定值Ir = 1x0.9xIn=90A 在反时限曲线下在1.3Io=1.3x90=117下 约16~20秒脱扣
短延时设置Isd = 2.5xIr =225A  约0.2秒 脱扣瞬动Ii = 1500A 必须大于 (1.2*发电机端短路电流峰值/1.414)

欠压是常规不说了.

以上
如果瞬动超过()数值 请放大开关,NS100~NS250 同样都有保护发电机的脱扣器.并不止NS400的UE是

[ 本帖最后由 dees 于 2009-7-3 00:19 编辑 ]
作者: CST1234    时间: 2009-7-3 01:19

楼上的,NS及NSX的100~250开关都没短时耐受能力好吧?
没短时耐受你怎么做短延时?
你怎么满足250ms=0.25m的短延时设定?

要有请告诉大家在哪里看到施耐德开关有这个参数,谢谢!
作者: CST1234    时间: 2009-7-3 01:27

另外说句,你计算发电机开关的瞬动不能按照708所蓝皮书提到的公式去做。
他写的那是按照日本人推荐的老方法算的,不对的。

你要根据脱扣器实际能检测到的电流去计算。
当高直流分量一产生的时候,CT很快很饱和,根本检测不到你算的值。


一般应急发电机不并车,不需要瞬动,把瞬动调大最大也就算了,根本没这问题。


其他主发电机要并车的,你不用ACB这种带罗式线圈测量的,根本测量不到最大短路电流。
铁芯直接就饱和了。
要计算ACB测量到的值,你得根据不同厂家的脱扣器去考虑。

比如施耐德的MIC5.0脱扣器,他会测量TRUE RMS值,所以你要去算这个真均方根值。

所以,几乎你在行业里看不到几个设定对的,大家都随便设设而已。
所以,随便你怎么设定,也不会有人挑战你的结果,大家都是错的而已。
作者: 紫外光    时间: 2009-7-3 08:56

占个座,专心听讲!

我这不算灌水吧?
作者: 小杆    时间: 2009-7-3 09:37

长延时设定值Ir = 1x0.9xIn=90A 在反时限曲线下在1.3Io=1.3x90=117下 约16~20秒脱扣???
这什么意思,是两种情况考虑么?啥叫在反时限曲线下?是说断路器如有反时限特性就按后面的值选么?那117不还是大于断路器额定电流100了么?
长延时就选额定电流好么“
作者: iamsense    时间: 2009-7-3 09:49

原帖由 小杆 于 2009-7-3 09:37 发表
长延时设定值Ir = 1x0.9xIn=90A 在反时限曲线下在1.3Io=1.3x90=117下 约16~20秒脱扣???
这什么意思,是两种情况考虑么?啥叫在反时限曲线下?是说断路器如有反时限特性就按后面的值选么?那117不还是大于断路器额 ...


长延时是 (0.4-1)LN设置,是没有问题的,有的是(0.7-1.0),看不同的产品。
瞬时 (4-13)LN,当然这些值是可以设定的,如果不是fixed的话。
反时限曲线就是发热量与时间的关系也就是电流的平方乘以时间T,在这个曲线上,显示的就是电流和时间的关系。 电流是流过断路器的电流,时间是断开断路器的时间。 之所以说是反时限,就是因为,电流越大,时间越小,反之一样。

你要断路器跳闸,就是要流过它的电流要大与它的额定电流(脱扣器)。如果小于或等于,它就不会有反应。这里只讨论过载或短路保护。

还有一点说明的是,断路器跳闸的是它的脱扣器。所以设置的是它的脱扣器。 至于断路器本身的额定值,那是它所能安全通过所允许的电流值,或者insulation current。这个和跳闸没有关系。
作者: wlmkl    时间: 2009-7-3 11:09

原帖由 CST1234 于 2009-7-3 01:27 发表
另外说句,你计算发电机开关的瞬动不能按照708所蓝皮书提到的公式去做。
他写的那是按照日本人推荐的老方法算的,不对的。

你要根据脱扣器实际能检测到的电流去计算。
当高直流分量一产生的时候,CT很快很饱和, ...

瞬动无用的情况下,上下级开关就靠能量脱扣或者可返回时间/全分断时间。能做到的没几个。
还有NS100-250的Icw全是编的,其源头我也在找,谁第一编出来的,现在居然都统一了。
作者: CST1234    时间: 2009-7-3 11:18

哈哈哈哈,dees,是不是你给斑竹的资料啊,
作者: iamsense    时间: 2009-7-3 11:34

其实我在往上找了一下NS100的系列,是有overload 和short circuit的保护的,而且都是可以调的。因为里面已经集成了一个电子脱扣器。

请各位大大看看,哪段是长延时,哪段是短延时,哪段是瞬时。
如果没有,也请指出

[ 本帖最后由 iamsense 于 2009-7-3 11:53 编辑 ]
作者: 孤单的瓶子    时间: 2009-7-3 12:27

你赶紧叫CST和吴孟达来扫盲吧
^_^
上面的类似反函数曲线的那一段是过载长延时特性,也叫反时限特性曲线
垂直下来到中间那个圈圈的算是短延时脱扣
最右边那段算是限流和能量脱扣部分。
老实说,我一直对施耐德的能量脱口抱有怀疑态度。整的挺玄乎的。
作者: iamsense    时间: 2009-7-3 13:16

谢谢你的解释。

请问:
对长延时的那段曲线,为什么会是一个区间?我的意思是说它是一个狭长的条,而后面都是一根曲线?



原帖由 孤单的瓶子 于 2009-7-3 12:27 发表
你赶紧叫CST和吴孟达来扫盲吧
^_^
上面的类似反函数曲线的那一段是过载长延时特性,也叫反时限特性曲线
垂直下来到中间那个圈圈的算是短延时脱扣
最右边那段算是限流和能量脱扣部分。
老实说,我一直对施耐德的 ...

作者: 孤单的瓶子    时间: 2009-7-3 13:25

因为它涉及到双金属片热态和冷态动作时间是不一样的。
热态的话,相对来说动作时间要短。
作者: iamsense    时间: 2009-7-3 13:34

谢谢。

再贴一张图,关于避开电机启动电流,设置断路器的,同样来自施耐德。

原帖由 孤单的瓶子 于 2009-7-3 13:25 发表
因为它涉及到双金属片热态和冷态动作时间是不一样的。
热态的话,相对来说动作时间要短。

作者: 孤单的瓶子    时间: 2009-7-3 13:44

也就是说,鼠笼式异步电机启动时,会产生一个启动电流,但是他有一个峰值电流,开关的瞬时动作值应该大于这个峰值,才能躲过启动电流,也就是说不要在电机启动过程中开关误动作。但是也要注意热继电器的脱扣级别,因为有些重载电机,启动时间过长,导致热继电器会动作。所以如果出现这种情况,应该选择20,或30级别的热继电器。热继电器脱口级别可以查找相关IEC标准,好像是在7.2Ir的时候,热继电器动作时间来定义的。平常用的都是10,10A的比较多。
你上面这个图已经是说明了这个问题。
作者: 孤单的瓶子    时间: 2009-7-3 13:44

也就是说,鼠笼式异步电机启动时,会产生一个启动电流,但是他有一个峰值电流,开关的瞬时动作值应该大于这个峰值,才能躲过启动电流,也就是说不要在电机启动过程中开关误动作。但是也要注意热继电器的脱扣级别,因为有些重载电机,启动时间过长,导致热继电器会动作。所以如果出现这种情况,应该选择20,或30级别的热继电器。热继电器脱口级别可以查找相关IEC标准,好像是在7.2Ir的时候,热继电器动作时间来定义的。平常用的都是10,10A的比较多。
你上面这个图已经是说明了这个问题。
作者: iamsense    时间: 2009-7-3 13:53

老兄,我只能说你太牛了。
热继电器的脱扣级别是有4级,还是刚刚看到的。
我也发过来,大家分享一下。



原帖由 孤单的瓶子 于 2009-7-3 13:44 发表
也就是说,鼠笼式异步电机启动时,会产生一个启动电流,但是他有一个峰值电流,开关的瞬时动作值应该大于这个峰值,才能躲过启动电流,也就是说不要在电机启动过程中开关误动作。但是也要注意热继电器的脱扣级别,因 ...

作者: iamsense    时间: 2009-7-3 13:56

还有一个问题,你们船厂IEC都有的?太先进了吧。
我这里除了class就没有其他的,下载还下载不到,买吧,贼贵,还不如省点钱抽烟。这边的烟,包包都比中华贵,靠。

原帖由 孤单的瓶子 于 2009-7-3 13:44 发表
也就是说,鼠笼式异步电机启动时,会产生一个启动电流,但是他有一个峰值电流,开关的瞬时动作值应该大于这个峰值,才能躲过启动电流,也就是说不要在电机启动过程中开关误动作。但是也要注意热继电器的脱扣级别,因 ...

作者: 柊镜    时间: 2009-7-3 16:00

哦,TCC图啊,船厂研究这个的少呢,iamsense研究的很深了
一般设计院和设备厂商做这个
作者: 柊镜    时间: 2009-7-3 16:06

IEC标准找的到的啊,我有,但不保证很全,要么?
----------------------------
IEC 60044-1 Instrument Transformers Part-1 Current Transformers
IEC 60071-1 Insulation Co-Ordination - Definitions, principles and rules
IEC 60071-2 Insulation Co-Ordination - Application guide
IEC 60071-4 Insulation Co-Ordination - Computational guide to insulation co-ordination and modell
IEC 60076-1 Power transformers - General
IEC 60076-10 Power transformers - Determination of sound levels
IEC 60076-2 Power transformers - Temperature rise
IEC 60076-3 Power transformers - Insulation levels, dielectric tests and external clearances in a
IEC 60076-4 Power transformers - Guide to the lightning impulse and switching impulse testing
IEC 60076-5 Power transformers - Ability to withstand short circuit
IEC 60076-8 Power transformers - Application guide
IEC 60079-1 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Flameproof enclosures 'd'
IEC 60079-10 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Classification of hazardous areas
IEC 60079-11 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Intrinsic safety 'i'
IEC 60079-14 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Electrical installations in hazardous areas
IEC 60079-15 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Construction, test and marking of type of protection n electrical apparatus
IEC 60079-2 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Pressurized enclosures 'p'P
IEC 60079-27 Fieldbus intrinsically safe concept (FISCO) and Fieldbus non-incendive concept (FNICO)
IEC 60079-4 Method of test for ignition temperature
IEC 60079-5 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Powder Filling 'q'
IEC 60079-6 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Oil-immersion 'o'
IEC 60079-7 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Increased safety 'e'
IEC 60092_375 General Instrumentation, Control & Communication Cables
IEC 60092_376 Cable for Control & Instrumentation Circuits
IEC 60092-350 Elecetrical Installations in Ship
IEC 60092-352 Choice & Installation of Cables for Low Voltage Power Systems
IEC 60092-375 Ship board telecommunication cables and radio-frequency cables - General instrumentation, control and communication cables
IEC 60228 Conductors of Insluated Cables
IEC 60245-3 Rubber Insulated Cables
IEC 60255-13 Electrical relays - Biased (percentage) differential relays
IEC 60255-22-5 Electrical relays - Electrical disturbance tests for measuring relays and protecti
IEC 60255-23 Electrical Relays - Contact Performance
IEC 60255-24 Electrical relays - Common format for transient data exchange (COMTRADE) for power s
IEC 60255-3 Electrical relays - Single input energizing quantity measuring relays with dependent
IEC 60255-5 Electrical relays - Insulation coordination for measuring relays and protection equip
IEC 60255-6 Electrical relays - Measuring relays and protection equipment
IEC 60255-8 Electrical relays - Thermal electrical relays
IEC 60269-1 Low-voltage fuses - General requirements
IEC 60269-2 Low-voltage fuses - Supplementary requirements for fuses for use by authorized person
IEC 60269-2-1 Low-voltage fuses - Supplemetary Requirements for Fuses for use by authorized perso
IEC 60269-4 Low-voltage fuses - Supplementary requirements for fuse-links for the protection of s
IEC 60269-4-1 Low-voltage fuses - Supplementary requirements for fuse-links for the protection of
IEC 60298 A.C. metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to
IEC 60331 Fire Resisting Charecteristics of Electric Cables
IEC 60331-11 Test on Electrical Cables Under Fire Condition
IEC 60331-12 Test on Electrical Cables Under Fire Condition
IEC 60331-31 Test on Electrical Cables Under Fire Condition
IEC 60332-1 Tests on electric cables under fire conditions - Test on a single vertical insulated
IEC 60332-1_1 Tests on electric and optical fibre cables Under Fire Condition
IEC 60332-1_2 Tests on electric and optical fibre cables Under Fire Condition
IEC 60332-1_3 Tests on electric and optical fibre cables Under Fire Condition
IEC 60332-2 Tests on electric cables under fire conditions - Test on a single small vertical insu
IEC 60332-2_1 Tests on electric and optical fibre cables Under Fire Condition
IEC 60332-2_2 Tests on electric and optical fibre cables Under Fire Condition
IEC 60332-3-10 Tests on electric cables under fire conditions - Test for vertical flame spread of
IEC 60332-3-21 Tests on electric cables under fire conditions - Test for vertical flame spread of
IEC 60332-3-22 Test on Electrical Cables Under Fire Condition
IEC 60332-3-22 Tests on electric cables under fire conditions - Test for vertical flame spread of
IEC 60332-3-23 Tests on electric cables under fire conditions - Test for vertical flame spread of
IEC 60332-3-24 Tests on electric cables under fire conditions - Test for vertical flame spread of
IEC 60332-3-25 Tests on electric cables under fire conditions - Test for vertical flame spread of
IEC 60364-1 Electrical installations of buildings - Fundamental principles, assessment of general
IEC 60364-3 Electrical Installations of Buildings
IEC 60364-5-52 Electrical installations of buildings - Selection and erection of electrical equip
IEC 60364-5-54 Electrical installations of buildings - Selection and erection of electrical equip
IEC 60364-5-548 Electrical installations of buildings - Selection and erection of electrical equi
IEC 60364-5-55 Electrical installations of buildings - Selection and erection of electrical equip
IEC 60364-5-56 Electrical installations of buildings - Selection and erection of electrical equip
IEC 60364-7-707 Electrical installations of buildings - Requirements for special installations or
IEC 60439-1 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Type-tested and partially ty
IEC 60439-2 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Particular requirements for busba
IEC 60439-3 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Particular requirements for Iow-v
IEC 60439-4 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Particular requirements for assem
IEC 60439-5 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Particular requirements for assem
IEC 60502-1 Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages
IEC 60502-2 Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages
IEC 60502-4 Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages
IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
IEC 60534-1 Industrial Process Control Valves - Terminology & General Considerations
IEC 60534-2_1 Industrial Process Control Valves - Flow capacity Equations
IEC 60534-2_3 Industrial Process Control Valves - Flow capacity Equations
IEC 60534-2_4 Industrial Process Control Valves - Flow capacity Equations
IEC 60534-2_5 Industrial Process Control Valves - Flow capacity Equations
IEC 60534-3 Industrial Process Control Valves - Dimensions
IEC 60534-3_1 Industrial Process Control Valves - Dimensions
IEC 60534-3_2 Industrial Process Control Valves - Dimensions
IEC 60534-3_3 Industrial Process Control Valves - Dimensions
IEC 60534-4 Industrial Process Control Valves - Inspection & Routine Testing
IEC 60534-5 Industrial Process Control Valves - Marking
IEC 60534-6 Industrial Process Control Valves - Mounting details for attachment of positioners
IEC 60534-6_1 Industrial Process Control Valves - Mounting details for attachment of positioners
IEC 60534-6_2 Industrial Process Control Valves - Mounting details for attachment of positioners
作者: 柊镜    时间: 2009-7-3 16:07

IEC 60534-7 Industrial Process Control Valves - Data Sheet
IEC 60534-8_1 Industrial Process Control Valves - Noise Considerations
IEC 60534-8_2 Industrial Process Control Valves - Noise Considerations
IEC 60534-8_3 Control valve aerodynamic noise prediction method
IEC 60534-8_4 Industrial Process Control Valves - Noise Considerations
IEC 60584-1 Thermocouples - Reference tables
IEC 60584-2 Thermocouples - Tolerances
IEC 60584-3 Thermocouples - Extension and compensating cables
IEC 60694 Common specifications for high -voltage switchgear and controlgear standards
IEC 60726 Dry Type Power Transmformers
IEC 60751 Industrial platinum resistance thermometer Sensors
IEC 60793-1-44 Optical fibres - Measurement methods and test procedures - Cut-off wavelength
IEC 60874-14-4 Connectors for optical fibres and cables - Detail specification for fibre optic adaptor (simplex) type SC for multimode fibre
IEC 60909-0 Short-circuit currents in three-phase a.c. systems - Calculation of currents
IEC 60909-1 Short-circuit currents in three-phase a.c. systems - Factors for the calculation of s
IEC 60909-2 Electrical equipment - Data for short-circuit current calculations
IEC 60909-3 Short-circuit currents in three-phase a.c. systems - Currents during two separate sim
IEC 60909-4 Short-circuit currents in three-phase a.c. systems - Examples for the calculation of
IEC 60947-1 Low-voltage switchgear and controlgear - General rules
IEC 60947-1-2004 Low-voltage switchgear and controlgear - General rules
IEC 60947-2 Low-voltage switchgear and controlgear - Circuit Breakers
IEC 60947-3 Low-voltage switchgear and controlgear - Switches, disconnectors, switch-disconnector
IEC 60947-4-1 Low-voltage switchgear and controlgear - Contactors and Motor Starters - Electromec
IEC 60947-4-2 Low-voltage switchgear and controlgear - Contactors and Motor Starters - AC Semicon
IEC 60947-4-3 Low-voltage switchgear and controlgear - Contactors and motor-starters - AC semicon
IEC 60947-6-1 Low-voltage switchgear and controlgear - Multiple function equipment - Automatic tr
IEC 60947-6-2 Low-voltage switchgear and controlgear - Multiple function equipment - Control and
IEC 60947-7-1 Low-voltage switchgear and controlgear - Ancillary equipment - Terminal blocks for
IEC 61131-1 Programmable controllers - General information
IEC 61131-2 Programmable controllers -  Equipment Requirements and Tests
IEC 61131-3 Programmable controllers - Programming languages
IEC 61131-4 Programmable controllers - User guidelines
IEC 61131-5 Programmable controllers - Communications
IEC 61131-7 Programmable controllers - Fuzzy control programming
IEC 61131-8 Programmable controllers - Guidelines for the application and implementation of programming languages
IEC 61158-1 Overview and guidance for the IEC 61158 series
IEC 61158-2 Physical layer specification and service definition
IEC 61158-3 Data link service definition
IEC 61508 Part 1 - General Requirements
IEC 61508 Part 1 Addenda
IEC 61508 Part 2 - Requirements for Electrical - Electronic programmable electronic safety-related systems
IEC 61508 Part 3 - Software Requirements
IEC 61508 Part 3 Addenda
IEC 61508 Part 4 - Definitions and Abbreviations
IEC 61508 Part 4 Addenda
IEC 61508 Part 5 - Examples of Methods for the determination of safety integrity levels
IEC 61508 Part 5 Addenda
IEC 61508 Part 6 - Guidelines on the application of parts 2 and 3
IEC 61508 Part 7 Overview of Techniques & Measures
IEC 61511 Part-1 Framework, definitions, system, hardware and software requirements
IEC 61511 Part-2 Guidelines in the application of IEC 61511-1 - Informative
IEC 61511 Part-3 Guidance for the determination of safety integrity levels - informative
IEC 61537 Cable tray systems and cable ladder systems
IEC 61831 On-line analyser systems - Guide to design and installation
IEC 61832 Analyser systems - Guide to technical enquiry & Bid Evaluation
IEC 61892-6 Mobile and fixed offshore units - Electrical installations
IEC 62086-1 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Electrical resistance trace he
IEC 62271-100 High-voltage switchgear and controlgear - High-voltage alternating-current circuit-
IEC 62271-102 High-voltage switchgear and controlgear - High-voltage alternating-current Disconne
IEC 62271-105 High-voltage switchgear and controlgear - Alternating-current Switch Fuse Combinati
IEC 62271-200 High-voltage switchgear and controlgear - AC metal-enclosed switchgear and controlg
IEC 62271-203 High-voltage switchgear and controlgear - Gas-insulated metal-enclosed swithgear
IEC 62271-308 High-voltage switchgear and controlgear - Guide to Asymetrical shoet circuit breaki
IEC PAS 62030 Real-Time Publish-Subscribe (RTPS) Wire Protocol Specification Version 1.0
IEC TR 62095 Electric cables - Calculations for current ratings - Finite element method
IEC TR 62271-310 High-voltage switchgear and controlgear - Electrical endurance testing for circuit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
以上是清单
作者: iamsense    时间: 2009-7-3 16:26

强就一个字,
哪里可以弄到。我想就算是上传,也是很需要时间的,很多啊。

原帖由 柊镜 于 2009-7-3 16:07 发表
IEC 60534-7 Industrial Process Control Valves - Data Sheet
IEC 60534-8_1 Industrial Process Control Valves - Noise Considerations
IEC 60534-8_2 Industrial Process Control Valves - Noise Consideratio ...

作者: longkui    时间: 2009-7-3 16:38

原帖由 iamsense 于 2009-7-1 21:59 发表
CST1234高手。谢谢解答。
请问,在哪个船级社的规范上看到对发电机的保护设定的。我手头上只有BV的,没有查到相关的资料。
说明一点的是,我所做的那些设定都是根据NEC的标准来设定的。当然那是具有针对性的,不是 ...

你买的什么电扇啊。这么容易坏,其实像你这种情况,主要是电机里转子和磁铁缺少润滑油或者是轴缺油而引起的!~~一般买的家用电扇就是转不动也很难烧掉,你买的电扇质量太差了!~~
作者: 柊镜    时间: 2009-7-3 17:03     标题: IEC

http://rapidshare.com/files/109007501/IECstandards.part1.rar
http://rapidshare.com/files/109015565/IECstandards.part2.rar
http://rapidshare.com/files/109022214/IECstandards.part3.rar
http://rapidshare.com/files/108998436/IECstandards.part4.rar
-----------------------------------------------------------------------------------------
注意,点free use进去,等1分钟可下
两次下载要间隔12分钟
版本不是最新的
作者: iamsense    时间: 2009-7-3 17:09

太正确了,质量太差了。也花了我将近100大洋啊。平均2个月坏一个,现在用的是第三个。
加润滑油?我以前读书的时候,那个破风扇,便宜的要死,都可以用3-4年,直到大学毕业都没事。

原帖由 longkui 于 2009-7-3 16:38 发表

你买的什么电扇啊。这么容易坏,其实像你这种情况,主要是电机里转子和磁铁缺少润滑油或者是轴缺油而引起的!~~一般买的家用电扇就是转不动也很难烧掉,你买的电扇质量太差了!~~

作者: iamsense    时间: 2009-7-3 17:10

太谢谢了。回家下载去。

原帖由 柊镜 于 2009-7-3 17:03 发表
http://rapidshare.com/files/109007501/IECstandards.part1.rar
http://rapidshare.com/files/109015565/IECstandards.part2.rar
http://rapidshare.com/files/109022214/IECstandards.part3.rar
http://rapidsh ...

作者: wangyufeng    时间: 2009-7-3 17:10

谁有船舶电站的书,共享一下,好吧!
作者: 小杆    时间: 2009-7-3 19:16

原帖由 wangyufeng 于 2009-7-3 17:10 发表
谁有船舶电站的书,共享一下,好吧!


W      A         I         T。。。。
作者: 小杆    时间: 2009-7-3 19:18

[local]1[/local]船舶电站,我觉得这本书很有水平了。



我发不了附件。。发个连接吧
传送
http://bbs.81tech.com/read.php?t ... B0%B5%E7%D5%BE.html

[ 本帖最后由 小杆 于 2009-7-3 19:31 编辑 ]
作者: iamsense    时间: 2009-7-3 21:27

谢谢xx镜(那个字不认识,晕),资料已收到。



原帖由 小杆 于 2009-7-3 19:18 发表
[local]1[/local]船舶电站,我觉得这本书很有水平了。



我发不了附件。。发个连接吧
传送
http://bbs.81tech.com/read.php?tid-41395-keyword-%B4%AC%B2%B0%B5%E7%D5%BE.html

[ 本帖最后由 iamsense 于 2009-7-3 23:02 编辑 ]
作者: 柊镜    时间: 2009-7-3 22:23

我发给你了,不过这个是旧版了
作者: iamsense    时间: 2009-7-3 22:48

谢谢柊镜。 前面这个字怎么发音啊。

原帖由 柊镜 于 2009-7-3 22:23 发表
我发给你了,不过这个是旧版了

作者: 柊镜    时间: 2009-7-3 23:12

原帖由 iamsense 于 2009-7-3 22:48 发表
谢谢柊镜。 前面这个字怎么发音啊。
哦,读“zhong”
作者: 三生石    时间: 2009-7-4 09:18

这个资料我也想要.....能再施舍给我一次吗?
作者: 柊镜    时间: 2009-7-4 09:29

那你把邮箱留个哈
作者: 三生石    时间: 2009-7-4 18:19

292913600@qq.com..............thanks so much..............
作者: 柊镜    时间: 2009-7-4 21:50

发了,请查收
作者: wlmkl    时间: 2009-7-5 09:23

镜子你上传的IEC文件最后一个分卷压缩包损坏,无法解压,请解决
作者: dd440505    时间: 2009-7-5 21:00

占个座  好好学习下!!!!
作者: zkhehqy    时间: 2009-7-19 11:23

尊敬的 镜子   资料我很需要   ak110@126.com   谢谢  希望你能看到